wfmin268
級別: 探索解密
![]() |
為了減少使用模擬量模塊,本人這幾天在公司做了一個S7-200 226PLC和440變頻器用USS協議通訊讀取電壓、電流的案例。 在測試過程中運行、停止、速度給定、反饋也就是 USS CTRL 指令兩下搞定, 心里想西門子東西就是好用??? 用到讀電流這個指令的時候,問題就來了。我開始的程序是這樣寫的 LD SM0.5 EN USS RPM R LD SM0.5 EU XMT 0 DIRVE 26 PARAM 0 Index &vb16 db pt done m0.1 error vb10 value vd11 變頻器怎么也讀不到 電流 然后就將 LD SM0.5 改成I0.5 也讀不到 error 一直報 20 驅動器應答中的參數或數值不正確或包含錯誤代碼。 就這個問題 研究兩天, 結果一不小心發現了,不是沒讀上來只是 讀100下 有可呢就讀個2-3下才有讀的出電流。 我還是覺得是不是自己的參數設定有問題, 不知道大家有沒有碰到類似的問題, |
---|---|
|
hanwenpu
級別: 略有小成
![]() |