現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2025-01-19
查看sunnjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 10:16
電阻加熱計算電流時功率因素為1來計算,而電機計算電流時功率因素一般是小于1的。
二者計算方法不同。