虛心求教
級別: *
![]() |
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。 后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。 后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。 請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148? 2、加了泄放二極管后能不能解決問題? 3、此問題與泄放二極管有關系嗎? 感謝指教! |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
MT一般都可以直接接常用的電磁閥,響應時間若是300MS,的,估計繼電器是沒有這樣快的響應時間,若是懷疑功率不足的,可以加固態繼電器,一般也不用家續流二極管,固態的看你是用直流還是交流電磁閥來選用。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|