CP1H需要怎樣設置才能和它通信?300就讀取CP1H的幾個輸出點,并且可以控制它的兩個輸入點。我的程序需要怎么做?初次做和300通訊,期待老師幫忙!謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6812 個
工控威望: 38416 點
下載積分: 10687 分
在線時間: 9698(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 15:48
不用糾結了,僅僅幾個點你就直接CP1H輸出點接入300的輸入點算了。

否則,DP通訊,你要花一大筆錢,以太網或者Modbus都會價格不菲。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6812 個
工控威望: 38416 點
下載積分: 10687 分
在線時間: 9698(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-29 16:35
引用
引用第4樓lijirui于2010-01-29 16:28發表的  :
cp1h的輸出可是帶220V電壓的直接接到300不把300燒了呀!


你300可以購買220輸入的模組,價格會比通訊模塊的價格便宜。

都是485有什么用?關鍵是協議不同。

Regards