各位大神好,
      問個問題,F(xiàn)X3U PLC可否同時做Modbus RTU主從站?
     設備在現場用FX3U PLC做控制,PLC與現場變頻器做Modbus RTU通信時,PLC需要做U主站,但PLC與中控做Modbus RTU通信時,PLC就需要做從站,
     這種應用在工控現場非常普遍,
     不知道如何來做,請有知道的大神指點指點,感謝!!
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1298 個
工控威望: 2004 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 1005(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-07
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-08 13:09
同一串口 不支持同時做主從站